Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
В описании на МВ110-24/220.32ДН сказано, что Встроенные дискретные входы работают в режиме счетчиков импульсов частотой до 1 кГц.

Не понятно как использовать этот модуль просто как модуль дискретных входов. Или добраться до конкретного бита можно только через маску ?
Добрый день!

Верно, текущее состояние входов отображено в виде битовой маски. Битовая маска доступна для чтения функциями 0х03 и 0х04.