Показано с 1 по 10 из 4059

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,129

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kakTyc2000 Посмотреть сообщение
    Добрый день, нужна помощь с макросом на секундомер для СП307, нужно чтобы он запускался от определенного бита и начал отсчет моточасов работы и запоминал это время, и после перезапуска, отключения питания продолжал отчет того же тикать дальше, мне тяжело с этим так как не знаю С язык программирования.
    А если не на Си, то не годится?
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    А если не на Си, то не годится?
    я не знаю, но конфигуратор для сп3хх только вроде на с, но я могу ошибаться так как нет опыта еще работы с этим

  3. #3
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,129

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kakTyc2000 Посмотреть сообщение
    я не знаю, но конфигуратор для сп3хх только вроде на с, но я могу ошибаться так как нет опыта еще работы с этим
    Достаточно одной таблэтки, я имею ввиду - одной ф.области.
    И ни каких Си не надо
    Скрытый текст:


    Секундомер запускается от бита, в примере - PSB256
    Запоминает время при сбросе бита управления.
    Запоминает время при выключении питания, т.к. время наработки хранится в энергонезависимых регистрах PFW500 и PFW501

    ЗЫ.
    Ф.область должна иметь свойство "Глобальная"
    Последний раз редактировалось petera; 11.04.2023 в 12:00.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #4

    По умолчанию

    понял, даже не думал о таком, спасибо выручили

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,129

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kakTyc2000 Посмотреть сообщение
    можно ли как настроить этот счетчик на минуты часы и дни одновременно?
    В часах и минутах - запросто, правда с макросом, графическим
    Скрытый текст:

    Дисплей с наработкой в часах и минутах возьмите из проекта во вложении, т.к. самой библиотеки с макрсами у Вас нет
    Вложения Вложения
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •