Это не работает, чтобы ТОЛЬКО при любой ОДНОЙ кнопке, а не при двух, трех и т.д.
ЗЫ.
Семь включенных
Захват-01.png
Пять включенных
Захват-02.png
Еще могу комбинаций добавить...
Последний раз редактировалось petera; 03.04.2023 в 12:32.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Берете любой сумматор бит и немного допиливаете.
Этот - до 32 бит:
изображение_2023-04-03_164302032.png
Спасибо! Тоже интересное решение.
Понял, что я в принципе сделал более менее нормально (решил оставить так).
Благодаря вашему примеру стало ясно, что SEL в принципе лишняя и ее можно удалить.
2023-04-03_15-18-47 (2).jpg
Какие программы можно использовать для анализа того куда, на какие сервера (сайты) обращается и передает данные приложение?
MAX12360 WireShark
Доброго всем дня! Имеется ПР200 в режиме мастера, к ней подключено 8 ПР200 в слейве и 8 китайских релейных модуля Modbus. Всего 16 устройств. У меня вопрос - можно ли как-то программно реализовать блокировку опроса устройства, которое по какой-либо причине отвалилось и не отвечает на запросы мастера, чтобы не увеличивалось время опроса других устройств? Что-то не могу пока придумать как это сделать...
Можно попробовать оперировать переменными Статуса и Опроса - если Статус "в обрыве", то переменная Опрос начинает включаться периодически, чтобы проверить, не появилась ли связь (перешёл ли Статус в норму). При Статусе "в норме" то переменная Опрос включена постоянно.
Не знаю, правда, отключает ли переменная Опрос функции записи.