Обычный
plk160.jpg
в2
plk160_mo2.png
Обычный
plk160.jpg
в2
plk160_mo2.png
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Для ПЛК 160 есть раздел Codesys 2.3, а вы в разделе про Панели оператора спрашиваете. Если ПЛК новый, то таргет ПЛК160-М V2
или у Овен ПЛК1хх [ М02 ]
https://owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=13
Последний раз редактировалось kondor3000; 31.03.2023 в 20:10.
Количество релейных выходных каналов 12 https://owen.ru/product/plk160/specifications
А какие проблемы с панелью?
Последний раз редактировалось kondor3000; 31.03.2023 в 20:29.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
а таргет никакого отношения к собственно "карте адресов" ПЛК - не имеетизначально думал проблема в панели.
поэтому проблема не в таргете
Проблема решилась.
Изначально проект делал под 160V1 (более старый который). Потом поменял в этом же проекте на V2 (более новый). При этом кнопку "Стандартная конфигурация" для нового плк не нажимал. Думал все автоматом поменяется...
Создал проект с нуля на V2, перетащил туда свои модули и софт - связь сразу появилась.
Есть ли ограничение у овена на одновременное подключение мастеров к нему? (у меня к одному плк подключается 2 мастера - панель и скада)