    Я посмотрел ваш проект.
    На мой взгляд, единственный вариант - добавить на каждый станок свою отдельную тревогу.
    У вас сейчас одна тревога на все станки и требуется квитирование. Значение LATCH-переменной фиксируется при перехода в состояние тревоги ACTIVE.
    А для перехода в него нужно, чтобы тревога была предварительно сквитирована. Т.е. все работает именно так, как задумано разработчиками CODESYS - просто вам требуется иное поведение.

  2. #2

    По умолчанию

    Можете подсказать другой вариант? Если к примеру перед каждым новым сообщением старое квитировать автоматически и аварию вызывать, например, по событию.
    Я попробовал вызывать два метода, но почему-то тогда триггерная переменная не успевает записываться совсем. Может мне разнести эти методы в разные циклы программы?
    AlarmManager.AlarmGlobals.g_AlarmHandler.Acknowled geOneOfGroup(Alm_AlarmConfiguration_Alarmgroup_IDs .ID_Sensors, Alm_Sensors_Alarm_IDs.ID_51);
    AlarmManager.AlarmGlobals.g_AlarmHandler.RaiseEven t(Alm_AlarmConfiguration_Alarmgroup_IDs.ID_Sensors , Alm_Sensors_Alarm_IDs.ID_51);

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.10.2022, 15:11
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.07.2019, 16:06
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.05.2018, 18:20
  4. Alarm Configuration и кнопка аварийных сообщений
    от Maria в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.03.2016, 09:18
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 06:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •