Показано с 1 по 10 из 4334

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    ДВС Друзья. Подскажите новичку. В ПР200 создал булеву переменную, сделал энергонезависимой, прицепил ее на экран, сделал редактируемой. Добавил сетевую переменную 512й регистр целочисленная. Через Extract пишу значение нулевого бита в локальную переменную. В СП310 создал переключатель с индикацией, Во вкладке регистр элемента указываю PLC порт, адрес, регистр 4х512 00. Запускаю эмулятор, при нажатии кнопки вылетает с ошибкой. Ладно, создаю функциональную кнопку, выбираю функцию Присвоить значение бита и в таком виде работает. Но, значение этой переменной поменять с экрана ПР200 нельзя. Я так думаю из-за того, что в нее постоянно пишется 0 блоком Extract пока состояние бита 00. Да и возыметь обратную связь, нажалась кнопка или нет я придумал только как анимационным изображением с битом видимости того же регистра, помещенным поверх кнопки, что должно быть гораздо проще при использовании Переключателя с индикатором. Как быть? И почему вылетает эмулятор? Панели под рукой пока нет, может на ней будет работать?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LOM Посмотреть сообщение
    ДВС Друзья. Подскажите новичку. В ПР200 создал булеву переменную, сделал энергонезависимой, прицепил ее на экран, сделал редактируемой. Добавил сетевую переменную 512й регистр целочисленная. Через Extract пишу значение нулевого бита в локальную переменную. В СП310 создал переключатель с индикацией, Во вкладке регистр элемента указываю PLC порт, адрес, регистр 4х512 00. Запускаю эмулятор, при нажатии кнопки вылетает с ошибкой. Ладно, создаю функциональную кнопку, выбираю функцию Присвоить значение бита и в таком виде работает. Но, значение этой переменной поменять с экрана ПР200 нельзя. Я так думаю из-за того, что в нее постоянно пишется 0 блоком Extract пока состояние бита 00. Да и возыметь обратную связь, нажалась кнопка или нет я придумал только как анимационным изображением с битом видимости того же регистра, помещенным поверх кнопки, что должно быть гораздо проще при использовании Переключателя с индикатором. Как быть? И почему вылетает эмулятор? Панели под рукой пока нет, может на ней будет работать?
    Через Extract читают ,а не пишут.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Через Extract читают ,а не пишут.
    В смысле пишу значение локальной переменной, а не значение бита.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LOM Посмотреть сообщение
    В смысле пишу значение локальной переменной, а не значение бита.
    Это как следует понимать:
    Цитата Сообщение от LOM Посмотреть сообщение
    Через Extract пишу значение нулевого бита в локальную переменную..........
    Я так думаю из-за того, что в нее постоянно пишется 0 блоком Extract пока состояние бита 00
    Вы лучше скрин приложите.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Вы лучше скрин приложите.
    Вот так
    one.jpg

    Правильно я понимаю, что если мне нужен только нулевой бит регистра то можно и так?
    two.jpg

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LOM Посмотреть сообщение
    Вот так
    one.jpg

    Правильно я понимаю, что если мне нужен только нулевой бит регистра то можно и так?
    two.jpg
    Нет , не правильно . Единица ( нижний скрин) будет у Вас при любом значении сетевой отличной от нуля .
    И не обязательно что при этом в нулевом бите переменной будет 1.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 01.04.2023 в 08:34.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Нет , не правильно . Единица ( нижний скрин) будет у Вас при любом значении сетевой отличной от нуля
    Почему же? если записать в нулевой бит 4х512 значение 0 то на выходе переменной "On/Off" будет целочисленный ноль и соответственно через X-B в локальную переменную запишется 0. Если в нулевой бит 4х512 писать значение 1, то на выходе переменной "On/Off" будет целочисленная 1...
    Но это не основной мой вопрос, тут всяко разно можно пользовать функцию Extract, как быть с главным?

Похожие темы

  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •