Цитата Сообщение от Alexander S Посмотреть сообщение
Для ПЛК110-32(М02) в конфигураторе у элемента Modbus(slave) в Modbus[FIX] создано 2 подэлемента TCP:
- один для связи со SCADA, с параметрами "Node ID"=2, "RemotePort"=502;
- второй для связи панелью оператора, с параметрами "Node ID"=1, "RemotePort"=1502.
Работает уже несколько лет.
А Вы не пробовали с одним и тем же RemotePort (502)?
Дело в том, что у меня было 4-е ModbusTCP - сокета с 502-портом и все работало.
Я подключался через OPC Lectus + еще 3 панели СП3хх. После замены ПЛК работает только OPC Lectus,
На попытку подключиться еще чем-то, сообщает что сервер корректно закрыл TCP-соединение.