Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
Изменение с блокировкой Float, 2 схема1 Задача с блокировкой.jpg
Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
Захват-03.png
+10 символов
Товарищи, тут есть проблема. При отключении питания от ПР-ки и последующего подключения появляется импульс по изменению, который сбрасывает счетчик. Как этот паразитный импульс теперь убрать?