1. В макросе преобразования температуры PT1000 - ловится циклическая связь.
2. Уберите уже эти подсказки, мешают же рисовать!
1. В макросе преобразования температуры PT1000 - ловится циклическая связь.
2. Уберите уже эти подсказки, мешают же рисовать!
Не открываются только несколько проектов, все остальные без проблем. Даже не знаю куда копать
Проблема решилась, за 6 часов мучений. По частям удалял проект, затем экраны, и после переменные. И вот результат. В настройках прибора появились дубликаты переменных, хотя в таблице переменных таких не было, возможно перенеслись с другого проекта. Названия разные, адреса регистров разные, но ссылаются на одно и тоже место на экране. Пришлось удалять сначала в таблице потом в настройках прибора и после этого восстанавливать в таблице и привязывать к проекту.
04.JPG
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Чудес не бывает! Читай внимательнее!!! "по частям удалял проект", каждый вариант сохранял, чтоб понять на каком месте ошибка, около 50 файлов вышло.
И да, если прикинуть сколько не нужных файлов создается, после очередных ошибок + папки с старыми версиями. Написал, может кому пригодится.
Последний раз редактировалось ig70; 31.03.2023 в 10:14.
Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.03.2023 в 10:21.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
ПР102, делаю проект с нуля. Версия ОЛ - 2.3.325.0.
Встретил такой баг:
Если зайти в "Прибор" - "Настройки прибора" - "Вход" - "Дискретные", выбираю любой вход, в "комментарии" прописываю нужный комментарий, к примеру на I1. На поле ОЛ при клике на I1 я вижу комментарий в свойствах и при наведении на I1.
Далее если такой же трюк провернуть с выходами, то комментарии выходов в "Настройки прибора" сохраняются, но в поле ОЛ при выборе нужного выхода - поле "комментарий" пустое. При наведении на нужный выход - во сплывающем окне комментария нет. Если комментарий через свойства ввести - он появляется во сплывающем окне. Но в настройках прибора его не будет.
Причем на ПРМ комментарии на выходы нормально отображаются в свойствах, если их внести через "Настройки прибора"
Не знаю давно такое или нет, вроде раньше не встречал(обновился сразу несколько версий, давно не запускал ОЛ)
Последний раз редактировалось xmax; 11.04.2023 в 15:08.
Здравствуйте, при конвертации проекта из Logic 1 версии во вторую возникает это:
Ошибка конвертации в OL2.JPG
Первый лоджик открывает, второй падает.
И ещё:
1- подсказки во второй версии мешают рисовать;
2- при переименовании переменной, если она есть на поле и соеденена с логикой происходит сумасшедшая перерисовка линий соединения (улетают в небеса).
Последний раз редактировалось =provincial=; 21.04.2023 в 08:44.