Визуализацию для панели можно создать только в Конфигуратор СП300.
Отобразить на этой панели визуализацию, созданную в CODESYS, не получится.
По учебным видео видел что визуализацию создают так, это не правильно? Извините конечно что засыпаю вопросами. ПР 103 может работать в slave tsp? Правильно понимаю, что нужно с помощью этого регистра 4108 опрашивать вход №1
Последний раз редактировалось ivan.v; 28.03.2023 в 21:39.
По учебным видео видел что визуализацию создают так, это не правильно? Извините конечно что засыпаю вопросами. ПР 103 может работать в slave tsp? Правильно понимаю, что нужно с помощью этого регистра 4108 опрашивать вход №1
Или ПР может только по Modbus rtu в slave работать?
Или ПР может только по Modbus rtu в slave работать?
Данная визуализация создается на графических панелях. Не на вашей.
ПР может выступать как мастером, так и слейвом. Как настроите. Но перед настройкой подумайте. Мастер может быть только 1. Слейвов - много.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
Данная визуализация создается на графических панелях. Не на вашей.
ПР может выступать как мастером, так и слейвом. Как настроите. Но перед настройкой подумайте. Мастер может быть только 1. Слейвов - много.
Разобрался нужно создавать переменную свою для slave. Спасибо огромное за помощь.