Показано с 1 по 10 из 18

Тема: Сброс счетчика по изменению параметра и блокировка изменения параметра

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    Ну, с импульсом по изменению я худо-бедно с вашими советами разобрался, спасибо )
    З.Ы. Триггер по переднему фронту там даже лишний )

    А как блокировать изменение уставки во время работы насоса?
    Изменение с блокировкой Float, 2 схема1 Задача с блокировкой.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.03.2023 в 15:28.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Изменение с блокировкой Float, 2 схема1 Задача с блокировкой.jpg
    Проверил ваш вариант - не понимаю как еще, но работает, и вам спасибо )

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Изменение с блокировкой Float, 2 схема1 Задача с блокировкой.jpg
    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Захват-03.png
    +10 символов
    Товарищи, тут есть проблема. При отключении питания от ПР-ки и последующего подключения появляется импульс по изменению, который сбрасывает счетчик. Как этот паразитный импульс теперь убрать?

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,174

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    Товарищи, тут есть проблема. При отключении питания от ПР-ки и последующего подключения появляется импульс по изменению, который сбрасывает счетчик. Как этот паразитный импульс теперь убрать?
    Добавить
    Захват-01.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    Товарищи, тут есть проблема. При отключении питания от ПР-ки и последующего подключения появляется импульс по изменению, который сбрасывает счетчик. Как этот паразитный импульс теперь убрать?
    Вы схему свою выложите, предыдущая не загрузилась.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вы схему свою выложите, предыдущая не загрузилась.
    Снимок экрана (30).png

    Реализация такая. Но я уже вроде обошел проблему, сделав задержку при включении реле:

    111.png
    :

Похожие темы

  1. Скорость изменения параметра
    от Deamon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.01.2021, 16:57
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.03.2020, 14:20
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.03.2020, 09:10
  4. как регулировать скорость изменения параметра?
    от Салихов Ильдар в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.07.2018, 23:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •