Цитата Сообщение от Rask Посмотреть сообщение
В свое время пытался запустить на ATV 312 тоже с запасом по мощности двигателя, оборудование с довольно высокой нагрузкой. Так штатно не удалось - что бы не делал. Я так понял слишком бояться они нагрузки, и производитель очень сильно страхуется, чтобы ПЧ не сгорел (при этом есть варианты в документации для запуска холодильных компрессоров, а там нагрузка вообще капитальная). Вышел из ситуации только уменьшением первичной нагрузки и потом постепенной увеличивающейся ((это уже не настройки, это технологически изменения). В этом случаи он работал.
Спасибо за инфу! Тоже склоняюсь к тому, что нагрузка тяжелая для этого пч