Добрый день. Прошу помощи![]()
Есть связка контроллер delta dvp и hmi weintek, приобрели СМИ2-М чтоб воткнуть в режиме spy и выводить показания в другом помещении.
Связь ПЛК - Панель настроена в самой панели, там просто выбираешь дельту и всё само настраивается, включая запросы в регистре из интерфейса. (единственное для связи со СМИ2 перенастроили стандартные настройки с 7 бит на 8 бит у RS485)
СМИ2-М никак не хочет читать данные(показывает или ошибку больше/маленькое число или просто другое значение)
Данные находятся в регистре D500
Парсером ловим пакет обмена между панелью и контроллером запрос :010311F40001F6 (запрашивает регистр 11F4) так и указываем в СМИ2 смотреть запрос в регистре 4596 (пробовал и 4597 и все варианты с разворотом регистров и тд).
Ответ на запрос так же видим :0103020016E4 (в регистре D500 - значение 22 - 16bit-unsigned) его и получаем в ответе (16).
Я не особо силён во всем этом и кажется, что СМИ2 что-то не понимает в обмене данными между дельтой и вайнтеком.
Настройки СМИ2 приложу, но уже пробовал все варианты, что аж 2% памяти ушло![]()