Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
Теорию вы должны изучить до того, как отправились на объект, а изучать примеры на объекте это не дело. Поменять таргет с ПЛК150 на ПЛК110 дело 2 минут.
Перенести конфигурацию можно при помощи программы https://owen.ru/forum/showthread.php?t=18269
Я так и сделал - написал программу в соответствии с описанием на библиотеку. Приехал и не работает. И что я сделал не так? Конечно я уже на объекте начал пытаться разобраться.
А вот менять таргеты и переносить конфигурации отдельной программой, вот это точно не дело на объекте.
Это квест что ли такой от ОВЕН - "заставь библиотеку работать" и надо его успешно пройти, найдя скрытые "ключи"? Потому что из документации все просто выходит. Но не работает у меня. Я ничего не говорю, может и у меня косяк, но куда смотреть, я не могу понять.