    Цитата Сообщение от Фигурист Посмотреть сообщение
    Никак не выходит. Овен в настройках ограничил сдвиг - 20 +20гр, а наклон от 0, 8 до 1,2. Я в эти интервалы не попадаю ни при каких раскладах по температуре. Например - -50 до +70 наклон 1,2 (норм), смещение 70-1,2*100=-50 (не норм) и тд
    Во первых, в выложенном руководстве нет страницы с формулами рассчёта сдвига и наклона. Выложите своё.

    Во вторых считаете не правильно сдвиг 70-1,2*100=-50 (не норм)
    Надо 100- 70*1,2 = 16, сдвиг 16 градусов