Не те таймеры используете, нужно на ТОN + XOR.
Вот тупо в лоб
1. Делаем макрос, назавём его Шаг
Захват-01.png
2. Последовательно соединяем Шаги, например четыре штуки
Захват-02.png
Дальше продолжите сами
Последний раз редактировалось petera; 17.03.2023 в 14:50.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Насколько я понял, человеку нужно последовательно включить выходы, а выключить уже с выдержкой. Поэтому макрос ШАГ должен выглядеть так
Безымянный.png
Огромное спасибо!
Совсем просто и главное понятно.
Вот что у меня получилось и главное работает!!!
2023-03-18_11-12-54.jpg
А можно их еще и закольцевать:Шаги_1.PNG