4 Вариант Комбинированный, на одном Блинке 1 Переключение 8 выходов по времени.jpg 1 2 Переключение 8 выходов по времени.jpg
Для чёткой работы блока, состояния инвертированы, вехний Write To Fb записывает в отключенное состояние Блинк, нижний во включённое.
Последний раз редактировалось kondor3000; 18.03.2023 в 10:03.
Не те таймеры используете, нужно на ТОN + XOR.
Вот тупо в лоб
1. Делаем макрос, назавём его Шаг
Захват-01.png
2. Последовательно соединяем Шаги, например четыре штуки
Захват-02.png
Дальше продолжите сами
Последний раз редактировалось petera; 17.03.2023 в 14:50.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Насколько я понял, человеку нужно последовательно включить выходы, а выключить уже с выдержкой. Поэтому макрос ШАГ должен выглядеть так
Безымянный.png
Огромное спасибо!
Совсем просто и главное понятно.
Вот что у меня получилось и главное работает!!!
2023-03-18_11-12-54.jpg
А можно их еще и закольцевать:Шаги_1.PNG
Коллеги!
Приглашаем вас присоединиться к тестированию возможностей и функционала визуализации для нового прибора ПР205 в Owen Logic.
Новый симулятор визуализации позволит протестировать проект и попробовать все возможности новой визуализации без прибора.
Присылайте ваши заявки на нашу почту ol@owen.ru
Менеджер по продукту | Owen Logic
email: soft@owen.ru
Добрый день. Скачал дистрибутив setup_owenlogic_2.3.320, но при установке выдает ошибку:Ошибка загрузки Owen Logic 2_3_320.PNG?
Что нужно сделать для установки?
Читайте 309 и 310 страницы
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12264&page=310