  1. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evgny Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток. Имеется ТР HT - 2544.ZD3 , работать должно в паре с ТРМ 101рт в конвекционной печи управление тэном.
    Подключил питание на ТРМ , на выход1 ( 12-13 ) повесил + _ управление ТР. ТРМ показывает нагрузку 100% , логика вся корректно работает, но ничего нет на 12-13 выходах. Что я делаю не так ?
    РТ значит ВУ1 - реле; ВУ2 - твердотельное реле.

    Если "на выход1 ( 12-13 ) повесил +", то Вы подключились к реле, а надо использовать выход 2
    Захват-01.png

    ЗЫ.
    Нужно использовать конт. 12-13
    Захват-02.png
    Последний раз редактировалось petera; 16.03.2023 в 16:17.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. HD-2544.LA + заказал не тот ТРМ251 - Нужна помощь
    от gyorg в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.02.2021, 15:00
  2. ТРМ1 + два твердотельных реле (2544 zd3)
    от Cедой в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.06.2017, 22:42
  3. HD-2544.VA-управление переменным резистором
    от Ефим в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 06:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •