С доступом пока не получается. Забрал СПК с ревизией платы 2.6 на тесты. Осталось найти модули и воспроизвести проблему, тогда будет доступ.3. Напишите на support@owen.ru, пожалуйста, и предоставьте удаленное подключение, чтобы мы разобрались, в чем проблема.
Получили еще такой же щит - СПК1хх [М01] (fw 2.4.0923.1000) + МВ110-16Д(HW2) + МВ110-16Р(HW2) + МВ110-8АС.
Проблема такая же.
1. изменил скорость на 9600, не помогло.
- МВ110-8АС, на 1м 2м порту в проекте НУЛИ. На 3 и 4 все хорошо.
- обрывы связи modbus есть. Даже пустой проект CODESYS V3.5 SP17 Patch 3 с теми же модулями, настройками адресов, отвалы modbus присутствуют.
2. Заменил на СПК 2001 года - СПК1хх [М01] (fw 1.3.хх) и те же модули Все хорошо. Отвалов нет, МВ110-8АС, на 1м 2м порту в проекте (V3.5 SP14 Patch 3) ВЕРНЫЕ ДАННЫЕ.
3. СПК107 2022г с ревизией платы 2.6 - Возможно откатить ? В инструкции вот что:
Как определить мой СПК с октября или раньше?3. Для приборов, выпущенных с октября 2022 года, заводской прошивкой для которых является 2.4.xxxx.xxxx – «откат» на более старые версии прошивки не поддерживается.
IMG_0211.jpg