Показано с 1 по 10 из 16

Тема: Датчик РТ 100

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rask Посмотреть сообщение
    Помеха, мой друг, помеха. Вызывает интересную работу АЦП, а именно скачки сопротивления ( соответственно температуры). Причем здесь еще лайт - вариант.
    Самые интересные помехи от ПЧ, прям удивительно.
    Еще есть любители проложить экранированный кабель до датчика и не заземлить. А потом спрашивать - а чего это?
    Ну для размышления, подключил к аналоговому входу ПР103 датчик типа РТ1000 (модернизация оборудования, замена контролера). Запуск ПЧ (кстати 90 квт) - и температуры побежала от -130 до + 280 градусов. Прям бежит вначале в одну сторону, потом в другую. Кабель экранирован как положено. Замена кабеля - и все норм. Но при замене заметил что один из проводков старого кабеля идущих к клемнику датчика прижат к заземляющей шине (снизу щита медная шина). Прижат сильно, да разрыва изоляции и касания шины. ХМ. Устранил, подключил старый кабель, и все - работа норм.
    Да забыл: старый контролер (segnetics), работал с этим датчиком вполне корректно.
    При мощности ПЧ 90 кВт естественно поля дикие, там и условия монтажа особые, кабель до эл. двигателя тоже должен быть экранирован. При мощности ПЧ до 10 кВт ни чего подобного не замечал, правда я все в металло гофре делаю, заодно и механическая защита)

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    269

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    При мощности ПЧ 90 кВт естественно поля дикие, там и условия монтажа особые, кабель до эл. двигателя тоже должен быть экранирован. При мощности ПЧ до 10 кВт ни чего подобного не замечал, правда я все в металло гофре делаю, заодно и механическая защита)
    Да банально ПЧ 0.75 кВт, (в общем то мощность не важна) - все провода идут в одном лотке , датчик экранированный кабель МКЭШ , но не подключен к заземлению. Пока ПЧ молчит - все норм, а запуск все - побежало, задрожало температура. Да, указываешь на ошибку - тебе говорят: - ну экран же есть))) - и вообще косяк твой, ты программировал же))).
    Последний раз редактировалось Rask; 03.03.2023 в 20:27.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rask Посмотреть сообщение
    Да банально ПЧ 0.75 кВт, (в общем то мощность не важна) - все провода идут в одном лотке , датчик экранированный кабель МКЭШ , но не подключен к заземлению. Пока ПЧ молчит - все норм, а запуск все - побежало, задрожало температура. Да, указываешь на ошибку - тебе говорят: - ну экран же есть))) - и вообще косяк твой, ты программировал же))).
    Какой толк от экрана если он не заземлен? ))))
    Все так плохо у монтажников с физикой?))))

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    269

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    Какой толк от экрана если он не заземлен? ))))
    Это второй вопрос - ответ обычно: мы так всегда делали)))
    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    Все так плохо у монтажников с физикой?))))
    Реально все зависит от объекта, бывают такие товарищи: ты ему понял, он "так точно сэр", контролируешь - вроде все правильно делает, смотришь результат - да как так то .....))))

Похожие темы

  1. ТРМ-202 и ir датчик
    от Сергей lsg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.12.2017, 10:43
  2. Датчик ДТС 105
    от Region_78 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.09.2017, 15:59
  3. ТРМ-1 и датчик ДТС 125-50М.В2.60
    от свет1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.08.2015, 09:14
  4. Трм 1 и датчик пд 100
    от rus123 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 09:32
  5. Ph датчик
    от GSM в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 21:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •