Лучше бы написали кто мастер. Если панель мастер, то будет зависать, если слейв отвалился.
Кнопку сделать можно, по крайней мере для отладки, отключать не работающий слейв по биту. При работе от неё уже мало толку будет. Делаю просто окно с уведомлением о потере связи.
Ссылка на пост Petera, описание, как исключить неиспользуемые в работе слейвы. Включаете нужный бит, соответствующий адресу неиспользуемого слейва ( в данный момент), опрос отключается.
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35196&page=2
стр. 250, р. 9.11 Управление обменом со slave-устройствами https://owen.ru/uploads/251/sp3xx_rp_2.1.pdf





Ответить с цитированием