Здравствуйте.
После трех лет использования ПР 200 внутренние часы в нем сбились примерно на 20 минут.
Подскажите, можно ли редактировать системное время с дисплея устройства?
Если нет, может есть какой то костыль, который позволит менять время на ПР200 без подключения к Owen Logik?
Руководство читать не пробовали?
Батарейку заменить надо и настроить часы на лицевой панели. Пункт 4.4 и 8.3 руководства https://owen.ru/product/pr200/docume...n_and_software
Последний раз редактировалось kondor3000; 20.02.2023 в 10:49.
Подскажите вариант сброса счетчика аварий по заданному времени.
Есть счетчик CTN, на который поступают сигналы и когда количество больше n срабатываний, то фиксируется авария.
Сброс этого счетчика или по команде или каждые n часов (минут) времени. Желательно чтобы это указывалось в переменной с экрана. Вот как раз этот кусок нужно реализовать.
Думал вот так, переменную (время) указываю в минутах, например 120 мин, далее умножаю на 60 и на 1000, и это записываю в BLINK
Но тут не совсем правильно, потому что BLINK должен срабатывать по какой-то команде, а желательно чтобы это было по реальных часах, начиная с 00:00 и каждые n часов сброс.
Screenshot_2.png
Можно сделать например так, сброс в 0 час 0 мин по времени ПР и далее сброс через каждые, в примере 2 часа 1 Сброс через 2 часа.jpg
( или 120 мин или 7200 сек или 7200000 ms) переменная с1 ( хоть с экрана) записывается в таймер ТР1.
Можно сбросить и записав в переменную С1 ноль или доп. кнопку через OR на входе счётчика SТN1.
Последний раз редактировалось kondor3000; 21.02.2023 в 00:56.
Мой вариант, при циклическом повторении времени сброса каждые сутки:
Период сброса в течении суток.PNG
Период сброса в течении суток_2.PNG
Период сброса в течении суток.owle
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Вот делал подобный макрос
Авария темп.zip
Нюанс - макрос работает когда вход сброс активен.
Последний раз редактировалось Dimensy; 21.02.2023 в 09:41.
Добрый день.
Возможна ли установка на компьютере одновременно разных версий OWEN LOGIC (например 1.19 и 2.3 версии)?
И их совместное использование?
Господа, я может чего-то не понимаю (институт закончил 20 лет назад), но почему ПИД регулятор (что штатный, что макро) в режиме П-регулирования (Ki=0, Kd=0) выдает весь диапазон управляющих сигналов при Pv меньше Sp (режим нагреватель)? По мне, так логично бы было, чтобы при Pv=Sp на выходе было бы 50%. Имхо, внутри макроса все должно сводиться до диапазона [-1;+1], а перед выходом должно преобразовываться в нужный: pwr = (u+1) * (max-min) / 2 + min. После изучения кода макроса, установил минимальное значение -100 и максимальное +100. Да, теперь П-регулировка стала работать корректно. Но встроенный ПИД-регулятор не позволяет установить минимальную мощность отрицательной. Он вообще пригоден для реального использования?
Кстати, в коде макроса я увидел, что есть ограничения для интегральной части, аналогичные диапазону управляющего сигнала. Таким образом, если сумма пропорциональной и дифференциальной частей близка к значению границы рабочего диапазона, но обратна по знаку, то регулятор улетает в свой минимум моментально.