Показано с 1 по 10 из 4184

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от msigx680 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Подскажите, как на панели СП 307 сделать так, чтобы при неактивности в течении заданного времени (отсутствие нажатий) подсветка притухала например на 60% ?
    Можно попробовать так. Ставите в настройках, например отключение при неактивности через 10 мин 1 Выключ подсветки.jpg
    Яркость подсветки, регистр PFW100 (от 0 до 100) например равен 100. При выключении подсветки равен 0.
    Графический макрос при PFW100=0 включает бит, например PSB300, по биту функцион. область ( сделать глобальной), записывает в регистр значение например 40.
    Для сброса бита можно добавить ещё один шаг в ФО, после записи PFW100=40, выключить бит PSB300.
    Макрос можно скопировать из проекта, можно изменить бит включения.
    Проверить правда сейчас не на чем. В симуляции не работает с системными регистрами.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.02.2023 в 19:57.

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •