    Хороший случай предоставил чествовать чьё-то величие. Не благодарите.

    Написано более чем понятно. Имеем разное технологическое питание сети. Вопрос стоял в том, какой вариант настройки выбрать в конкретной электрической цепи. Как позже выяснилось, после первоначальных попыток настройки - какие-то параметры "ругались", пускатель не работал. Пока ждал ответа на вопрос - провели целый комплекс испытаний в разных сетях, к счастью такая возможность подвернулась. Разобрались сами.

    Для таких же как и я:
    1. В сети 3 фазы. Между фазами 220В. Относительно Ноля - 127В. Выбираем настройку - 3х230В
    2. В сети 3 фазы. Между фазами 380В. Относительно Ноля - 220В. Выбираем настройку - 3х400В

    Это применительно для 3-фазных двигателей. Треугольник обмоток - в первом варианте. Звезда - во втором.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fly680 Посмотреть сообщение

    Для таких же как и я:
    1. В сети 3 фазы. Между фазами 220В. Относительно Ноля - 127В. Выбираем настройку - 3х230В
    2. В сети 3 фазы. Между фазами 380В. Относительно Ноля - 220В. Выбираем настройку - 3х400В
    Применительно к трёхфазной сети есть стандартное общепринятое определение: линейное напряжение

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Применительно к трёхфазной сети есть стандартное общепринятое определение: линейное напряжение
    Читаем ГОСТ 29322-2014. Термины и определения.