Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
Тогда можно сделать блок, на 16 входах последовательность задать, а на выходе маска будет меняться каждые 5 минут по заданному алгоритму.
И озвучте все сразу ваши хотелки, чтобы не переделывать.
Имеем след.схему.
Имеем 6 различных шп.бабки.
На 1-4 имеем только программы с параметрами FC-00 по FC-07.
На 5-6 имеем только программы с параметрами FC-08 по FC-15.

Сейчас в данном случае нам необходима всего одна программа на шп.бабку №3 т.е нужные нам набор параметров с "FC-00 по FC-07".
Необходима следующая последовательность по порядку:
FC-00 5 мин.
FC-01 5 мин.
FC-02 5 мин.
FC-03 5 мин.
FC-04 5 мин.
FC-05 5 мин.
Приостановка программы на 5 мин.
FC-02 60 мин.
FC-04 10 мин.
FC-05 20 мин.
FC-06 20 мин.
FC-07 70 мин.
Приостановка программы на 8 мин.
Конец программы.
Нв каждом цикле данной этой программы происходит регистрация температуры.