В Codesys 3.5 SP17 не работает галочка "Наложение входов и выходов" для Modbus TCP Slave?

В 3.5 SP14 все работало (и там, и там были одни и те же значения, т.е. можно было читать и 3-й, и 4-й функциями). В 3.5 SP17 данные есть только в области входов, в области регистров хранения нули.

В проекте для 3.5 SP17 даунгрейднул версию Modbus TCP до 3.5.14 - снова все заработало