Показано с 1 по 10 из 5303

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Подскажите прм 3 - 24 не понимает сигнал 0..10v на аналоговом входе? Только 0..1v? У меня положение сервопривода работает по 0..10v (обратная связь) есть возможность как-нибудь решить этот вопрос?
    Последний раз редактировалось Garik01; 27.01.2023 в 04:51.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Garik01 Посмотреть сообщение
    Подскажите прм 3 - 24 не понимает сигнал 0..10v на аналоговом входе? Только 0..1v? У меня положение сервопривода работает по 0..10v (обратная связь) есть возможность как-нибудь решить этот вопрос?

    Делитель из двух резисторов на вход

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Garik01 Посмотреть сообщение
    Подскажите прм 3 - 24 не понимает сигнал 0..10v на аналоговом входе? Только 0..1v? У меня положение сервопривода работает по 0..10v (обратная связь) есть возможность как-нибудь решить этот вопрос?
    Зачем решать вопрос, если чудесно понимает.

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день! ПРМ-3 не поддерживает сигнал 0..10В. Поддерживаемые сигналы можно посмотреть по ссылке: https://owen.ru/product/prm/specifications

    Можно использовать резистивный делитель РД10 : https://owen.ru/product/rd10
    Продукт менеджер направления СПУ