Показано с 1 по 10 из 12

Тема: Подключение БУК 4.Х2 к ОРС серверу

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Связывался с специалистом производителя этих блоков. Он говорит, что константы-это просто заполнение байтов. Но что то мне подсказывает, что это не так. В запросе регистр 40001, их количество 13, в ответе 26 байт

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Дяченко Посмотреть сообщение
    Связывался с специалистом производителя этих блоков. Он говорит, что константы-это просто заполнение байтов. Но что то мне подсказывает, что это не так. В запросе регистр 40001, их количество 13, в ответе 26 байт
    Регистр 40001 это адрес 0 или 1. 40000 - это принадлежность к области памяти к Холдинг регистров.
    Константы это скорее всего команды, но заполнить ими все байты и надо с помощью программы или макроса на С ++. А так же извлечь из ответа нужное.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.01.2023 в 19:23.

Похожие темы

  1. TCP подключение к стороннему серверу
    от dariga5 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.10.2021, 14:59
  2. Подключение к OPC серверу
    от Vniief в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.12.2019, 12:30
  3. Подключение ТРМ132 к OPC серверу Lectus.
    от astrgan в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.07.2015, 11:27
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 12:38
  5. вопрос по ОРС серверу для ТРМ 138
    от Serg255 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 14:08