Показано с 1 по 10 из 15

Тема: Объявление переменных в CoDesys v2.3

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KIB52 Посмотреть сообщение
    Похоже причина: старая версия таргет-файла. Имею ПЛК110-220.60P-L. При создании проекта установил таргет-файл PLC110.60-L, с сайта. ПЛК тогда еще на руках не было. Когда пришел ПЛК и после проб загрузить его система выдала сообщение о несовпадении целевой платформы. Установил таргет файл с диска, что шел с ПЛК. Название файла там PLC110.60-L v2. После установки нового таргет-файла программа стала загружаться но не выполнялась. Сейчас заново создал проект,но уже изначально с нужным таргет-фалом. Загрузил. Все работает.
    Тогда понятно, при замене целевой платформы и её применения, надо ещё нажать Дополнения, Стандартная конфигурация. Получите новый пустой таргет ПЛК. Прописать по новой нужные переменные и по новой накидать конфигурацию, если она была. Либо перенести конфиг. с помощью спец. программы.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.01.2023 в 15:16.

Похожие темы

  1. Рефакторинг переменных в codesys v2
    от ВладимирВ в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.03.2020, 11:17
  2. Объявление переменных.
    от sialiv в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 19:05
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.07.2018, 13:40
  4. Объявление глобальных переменных в LD CODESYS 2.3
    от славаолд в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.05.2016, 15:52
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.12.2011, 08:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •