Попробую еще раз, для "мечтателей" пользовать термометры сопротивления 50М (для точного измерения температуры) в режиме измерения сопротивления 0...4000 Ом в ПР200, пояснить, что происходит. В ПР200 используется АЦП последовательного приближения из чипа STM32xxx. Он 12-ти разрядный, т.е. 4096 отсчетов. Это инструмент, который имеет массу погрешностей, которые долго перечислять. Работает он следующим образом. Источник тока вырабатывает измерительный ток такой величины, чтобы протекая через сопротивление 4096 Ом, он создавал на измерительном входе АЦП напряжение, равное внутреннему опорному источнику напряжения, например 2,5В. Это и есть полная шкала преобразования. Считаем, что АЦП ИДЕАЛЬНЫЙ и не реагирует на шумы, температуру, плавание опоры. Тогда деля предел 4096 Ом на 4096 отсчетов, имеем 1 Ом/отсчет. Переводим в напряжение: делим 2,5В на 4096 отсчетов, имеем 0,61 мВ. Т.е. изменение сопротивления на 1 Ом, изменяет напряжение на входе АЦП на 0,61 мВ. Смотрим таблицы зависимости сопротивления от температуры для термометра 50М. Видим, что изменение на 1 Ом соответствует изменению температуры на 5 ГРАДУСОВ! И точнее мерять, даже в идеальных условиях, не получится. А теперь подумаем, как будут происходить измерения в реальной обстановке? Даже с использованием фильтров и программного усреднения множества результатов.. Будет грубое измерение, использование которого в технологических процессах (например варка колбасы) непригодно - пойдет брак!