Тема: Сбой показаний температуры на ДТПК065М

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nikko Посмотреть сообщение
    Прибор ПР-200 показывает на нём 800 градусов. Кабель от датчика до прибора исправен( проверяли).
    Проверить ток, если он выше 20 ма, неисправен датчик , если ток близок к нулю -вход ПР , а может быть и то и другое, шунтирующий резистор в ПР200 хилый , если в ТП нет токоограничевающего резистора , могло случиться так : вышел из строя датчик ( кз ) и утянул за собой шунт. резистор.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 13.01.2023 в 15:24.