Цитата Сообщение от SpEvAn Посмотреть сообщение
Спасибо Большое!
Воспользовался Вашим примером, залил и в СП и в ПР, всё сработало как нужно, зима, лето переключались и с панели и с дисплея.
1.png
Однако при попытке Ctrl+C Ctrl+V в мой проект OL (v.2.2.318.0) сразу предложил заменить одну связь на линию задержки.
2.png
Последовав предложению заменил, так же изменив переменные на свои.
3.png 4.png 5.png 6.png
Результат... переключение с СП происходит всегда с дисплея ПР нет(
В ходе ряда экспериментов удаления связей и блоков получалось добиться эффекта что предложения заменить связь на линию задержки не поступало (в таком случае переключение происходило нормально)... однако при дальнейшей попытке наполнить регистр управляемыми битами сразу предлагалось связи заменить на ЛЗ.
В результате наиболее стабильно работал вариант при подключении одного бита в ОЛ.
Возможно Вам приходилось сталкиваться с таким?
Наличие желтой связи это не критическая ошибка!
Как правило все работает с такой желтой связью. Следует просто проигнорировать предложение о замене на линию задержки.