Показано с 1 по 10 из 40

Тема: Прошу помощи в доработке программы управления сушильной камерой

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    ТЭНы одинаковой мощности? И что значит попарно - сначала по очереди 1->2->3->4, а потом 3 и 4 совместно выключаются/включаются около 42град?
    Да, тэны одинаковой мощности 3 штуки, по 4 киловатт, звездой. Попарно значит 2 первых, потом 2 вторых. 42 градуса- это пиковая температура и с неё не будет начинаться отсчёт. Думаю: что начинать поддержания температуры стоит с 37-38градусов. Да, управления тэнами будет через ТТР , буду убирать штатные Реле в ПР200 и ставить транзисторные ключи с опторазвязкой, колхозить шим, но это уже другая история…..
    Последний раз редактировалось Viktor1981; 09.01.2023 в 20:05.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,441

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Viktor1981 Посмотреть сообщение
    Да, тэны одинаковой мощности 3 штуки, по 4 киловатт, звездой. Попарно значит 2 первых, потом 2 вторых. 42 градуса- это пиковая температура и с неё не будет начинаться отсчёт. Думаю: что начинать поддержания температуры стоит с 37-38градусов. Да, управления тэнами будет через ТТР , буду убирать штатные Реле в ПР200 и ставить транзисторные ключи с опторазвязкой, колхозить шим, но это уже другая история…..
    Боюсь Вы делаете всё, чтобы усугубить(Горбачёв спец правильные ударения ставить) проблему, в смысле, у вас слабая сеть, так Вы хотите ко всему ещё разбалансировать нагрузку по фазам!
    Вы понимаете, в смысле, в здравом рассудке, что таким способом нагрузка(минимальный ток) по фазам не изменится, включили Вы один ТЭН или три, ток останется прежним и это только усугубит проблему в вашей сети, короче, хотел сказать, что принцип здравого смысла должен соблюдаться в первую очередь, надеюсь понятно объяснил?! Максимальная передаваемая мощность возможна только при симметричной нагрузке!
    Есть готовые регуляторы мощности: https://owen.ru/product/meyertec_dru3/price
    Я бы применил трёхфазное(полюсное) ТТР + ШИМ и ПР200 пятой модификации, с транзисторными выходами, там встроенная аппаратная ШИМ и одного выхода достаточно для управления ТЭН-ами!
    Если все станут подобные действия совершать можно до весны не дотянуть, в смысле замёрзнуть и если Вы не один потребитель в этой сети, то из-за ваших неразумных действий могут пострадать невинные люди!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.01.2023 в 02:57.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Прошу помощи с разработкой программы.
    от SANdry в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 06.12.2022, 13:34
  2. Управление сушильной камерой
    от Pinguin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 11:16
  3. Прошу помощи в написании программы
    от Вован84 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 06:16
  4. Управление сушильной камерой древесины
    от ProNeO в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 19:49
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 07:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •