могу только посоветовать попробовать "не смешивать" разные типы датчиков на одной "половине" модуля
попробуйте эту термопару подцепить отдельно от других датчиков и посмотреть, что будет
у меня тупо модуль отваливался в "обрыв" по всем каналам и вернуть его можно было только ресетом по питанию - к разговору о видах приколов с модулем 8А - где-то внутри что-то либо коротило либо наоборот - не было контакта, так и висит пока на второстепенном измерении, руки не дошли поменять
Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 09.01.2023 в 14:52.
Проверил, с термосопротивлениями термопары на 7 и 8 входе работают1 Проверка МВ110_8А.jpg
Правда ТСП только одно на 1 входе
А вот для входов 4-20 мА нужен изолированный БП, вместе с питающим МВ110-8А не работает. 1 Изолированный БП.jpg
с 1 по 6 вход термопары, 7 и 8 вход 4-20мА.
Последний раз редактировалось kondor3000; 10.01.2023 в 08:49.
а у вас компенсационный провод идёт до самого модуля?
компенсационный провод экранирован?
чисто из предположений - где-то идёт наводка на провод, либо где-то по цепочке что-то пробивает на землю, поэтому на милливольтах от термопары, этого возмущения оказывается достаточно, чтобы искажать показания - схема измерения модуля "слишком" чувствительна к таким моментам.
чисто субъективно - модуль задуман как универсальный, в результате схема измерения капризная и очень зависит от всяких нюансов, которые абсолютно не видны и просчитать невозможно
мне надоело возиться с 8А и решил переехать на 8АС, хоть с дурацкими резисторами не мучаться
Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 09.01.2023 в 17:28.