Показано с 1 по 9 из 9

Тема: БП60К - перегрузка

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию БП60К - перегрузка

    // //
    Последний раз редактировалось Валерий "mad Dog" Шмараев; 02.12.2024 в 10:50.

  2. #2

    По умолчанию

    Люди разучились пользоваться измерительными приборами?
    Зачем гадать. Измерьте ток от дельты. Если он укладывается в 2,5А - проблема в отработке БП60К пусковых токов нагрузки. Ошибка разработки и должен быть снят с производства.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валерий "mad Dog" Шмараев Посмотреть сообщение
    это понятно, а в видео без нагрузки почему он в защите?
    Потому что плохо спроектирован. И вы не один с этим столкнулись.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Потому что плохо спроектирован. И вы не один с этим столкнулись.
    Это понятно.
    Только вот он изготовлен по ТУ... (указано в декларации о соответствии). И в этом ТУ должны быть описаны выходные испытания. И в паспорте стоИт штамп ОТК.
    ОТК что, автоматом штампует? Или на заводе он все же запускался? А тогда в чем дело?

  5. #5

    По умолчанию

    Не надо ничего мерить. В ремонт их.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    Как замены нет? вы же на Дельту заменили и все работает?

  7. #7

    По умолчанию

    из трех БП два сразу ушли в перегрузку, третий подумал-подумал и отправился за коллегами. Причем к нагрузке ПЛК 110 + панель подключен был только первый. Остальные сдохли по собственной инициативе

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валерий "mad Dog" Шмараев Посмотреть сообщение
    о том и речь - вместо адекватных схемных решений подтверждённых всесторонними испытаниями, у нас кринжовые ролики
    А чем вы думали когда принимали решение об использовании БП60К ? Есть годами проверенные, надежные БП и по адекватным ценам.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валерий "mad Dog" Шмараев Посмотреть сообщение
    заказывал БП100К(ставил таких 3 шт и прблм не было), с эзернетом 2 шт. а привезли то, что привезли.

    Up в любом случае крутовато - 2 в защите, третий показывает 24 в. но я его не хочу нагружать.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34150&page=6

Похожие темы

  1. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 07.10.2025, 10:40
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 03:05
  3. Перегрузка функций в CODESYS
    от RomeoVar в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.07.2021, 17:28
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 22:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •