    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Таргет универсальный для АМ, УМ и ИМ
    Если у вас ПЛК160-х.И-М [М02] то это токовые выходы, соответственно указываем 4-20 mA или 0-20 mA. Кстати 4-20 mA стоит по умолчанию.
    УМ это только выход напряжения 0-10 В. Поэтому и написано в инструкции ( сразу изменить)
    Для АМ указываем по необходимости, это универсальные выходы, работают как УМ и ИМ
    Тут ключевой момент, что все выходы у И и У ПЛК должны быть сконфигурированы одинаково "не зависимо от их использования". И 0-20 мА, кстати, у 160-го нет.