    Цитата Сообщение от Alex_NN Посмотреть сообщение
    Заинтересовал этот момент.
    В руководстве пользователя на ПЛК1хх [М02] в разделе 10.6.6 есть такое указание:

    "ВНИМАНИЕ
    Для корректной работы ПЛК160-х.У-М [М02] в конфигурации ПЛК следует указать режим
    работы всех аналоговых выходов как «напряжение 0…10 В» вне зависимости от их
    использования."

    Видимо, соответственно, это относится и к модификации ПЛК160-х.И-М [М02]
    Таргет универсальный для АМ, УМ и ИМ
    Если у вас ПЛК160-х.И-М [М02] то это токовые выходы, соответственно указываем 4-20 mA. Кстати 4-20 mA стоит по умолчанию.
    УМ это только выход напряжения 0-10 В. Поэтому и написано в инструкции ( сразу изменить)
    Для АМ указываем по необходимости, это универсальные выходы, работают как УМ и ИМ
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.12.2022 в 09:11.

Похожие темы

  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.07.2022, 06:36
  2. Алгоритм работы аналогового входа ПЛК160
    от Емельянов Кирилл в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 08:26
  3. Неисправность аналогового входа PLC
    от Alex_PLC в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2019, 10:05
  4. Опрос аналогового входа ПЛК160
    от Сема в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 14:12
  5. Настройки аналогового входа
    от mp3moto в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 08:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •