"сколько нужно" кому? Котел настроен на Т1 допустим 95 градусов, ее он и держит, расход котла зависит от теплосъема на теплообменниках теплового узла. Расход не может быть постоянным в котле, т.к. меняется расход тепла.
Не понимаю для чего нужно поддерживать постоянный расход, когда контрольный параметр это Т на выходе из котла.





Ответить с цитированием