Хотелось бы в дальнейшем переделать. В итоге будет 5 насосов и 5 ПЧ.
Как вариант отсечь 3(новую) линию от старых 1 и 2-ой, задвижку можно перекрыть. И тогда получится, что 3 старых ПЧ будут работать как работали раньше, а 2 новых шнайдеровских будут качать чисто на 3-ью линию. 1 шнайдеровский ПЧ подключить к датчику давления, а его выходной сигнал 4-20 мА направить на управление 2-ым ПЧ и тогда получится, что один в режиме master ,а другой slave.
Другой вариант это поставить мозги в качестве ПР200, подключить к нему датчик давления и чтобы он управлял одним ПЧ по ПИ закону, а остальные 4 насоса подключались по мере необходимости через магнитные пускачи на прямую. Тогда высвободится 4 частотника. В теории круто, но инженер вряд ли пойдет на такую переделку.