Тема: ПЛК110 + СП307-Б работа с энергонезависимой памятью

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Вы, вероятно, путаете с сетевыми переменными в ПР.
    В инструкции на CoDeSys v2.3 написано:
    RETAIN.jpg
    Переменные объявленные в конфигурации, при сбросе питания обнуляются.

    Приведу свой пример:
    Централизованная мойка. Панель в регистрах PFW области хранит побитно состояние клапанов (что определяет маршрут подачи моющего раствора), а также его температуру и время подачи. Так как имеются разные растворы и разные объекты мойки, то оператор нажимает соответствующую ФК. Панель переносит соответствующие данные из PFW в ПЛК в одни и те же слэйв-переменные. Далее все делает ПЛК, но при сбое питания ПЛК все забывает. Чтобы запустить процесс снова, надо еще раз нажать нужную ФК на панели.

    Если Вы хотите, чтобы после восстановления питания процесс продолжился, то Вам необходимо все параметры переписывать в RETAIN-переменные.
    А в конфигурации задач указать вызов именованной процедуры при включении питания, в которой перенести из RETAIN-переменных обратно в слейв, чтобы ПЛК мог продолжить прерванный процесс.
    Если честно у меня еще никогда не было повода использовать RETAIN-память. А вот PFW использую постоянно.
    Хотя нет. Забыл. Храню в RETAIN значения счетчиков израсходованных растворов.
    Но после инкрементации RETAIN-переменной, переношу её значение в слэйв, чтобы Панель могла отобразить на экране.
    Последний раз редактировалось EFrol; 22.12.2022 в 19:13.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Вы, вероятно, путаете с сетевыми переменными в ПР.
    В инструкции на CoDeSys v2.3 написано:
    RETAIN.jpg
    Переменные объявленные в конфигурации, при сбросе питания обнуляются.
    Ну вы даёте), это касается ПЛК мастера.
    В панели PFW тоже использую постоянно, только потому, что предпочитаю панель слейв.
    Сделал простой пример. В слейве ПЛК 2 регистра 0 и 1, панель мастер в эмуляции те же 2 регистра 4х0 и 4х1.
    Записал в ПЛК программу, подключился в Онлайн эмуляции к ПЛК. С панели записал в модбас регистры 123 и 234. Никаких регистров PFW в панели и Retain в ПЛК не использовано.
    Выключил эмуляцию панели и от ПЛК отключил питание, подождал 10 минут, включил и подключился снова. Вот скрин, как видите переменные в слейве ПЛК и считанные панелью сохранились. 1 ПЛК слейв.jpg
    Можете повторить пример на любом ПЛК и эмуляцией в Панели ( или в живой панели если есть, можете туда напихать хоть 100 регистров). Главное чтобы панель при включении на перезаписывала их, на то и уставки, чтобы их читать. Удивительно, что такие вещи надо ещё доказывать людям)))
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.12.2022 в 22:11.

Похожие темы

  1. Работа СП307 с блоками ввода/вывода без ПЛК
    от Metamorphogenesis в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.05.2019, 14:00
  2. Работа с памятью в макросах
    от Aleksandr в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.06.2018, 10:42
  3. Помогите настроить СП307+ПЛК110+ПЛК110+ИП320
    от Stalker46k в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 11:45
  4. Проблемы с памятью ПЛК110-30 V2
    от p_dima90 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 14:35
  5. Работа с внутренней памятью ПЛК
    от mp3moto в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.09.2008, 10:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •