Небольшой вылет должен быть, у меня поверенные датчики, на поверенном оборудовании, бывает показывают -0.1 бар.
Если бы не было вылета, была бы авария, а это никому не надо.
Датчики вибрации тоже бывает при 0 показывают -0.1, а иногда при превышении зашкаливают. Так лучше видеть на сколько вибрация превышена, чем тупое "За пределами диапазона". Если нужно, то в программе можно прописать как вам надо.
И самое главное, датчики разных фирм всегда имеют вылет. И дорогие измерительные системы, всегда позволяют увидеть больше и меньше прописанного диапазона измерений.




Ответить с цитированием