Сообщение от Илья59 Все в 0, такого не может быть т.к. подключено 6 уровнемеров, 2 канала свободны. А зачем вы "Register input module State", используете? Используйте Register input module и адреса проверьте. Сообщение от Илья59 By pool time для чего? Это циклический опрос, по умолчанию 100ms, для МВ110-8А, нормально.
Последний раз редактировалось kondor3000; 20.12.2022 в 15:38.
Сообщение от kondor3000 А зачем вы "Register input module State", используете? Используйте Register input module и адреса проверьте. Это циклический опрос, по умолчанию 100ms, для МВ110-8А, нормально. Большое спасибо, с Register input module получилось.
Правила форума