Вроде называется снабберная цепочка.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Если регулируемая величина будет изменяться сравнительно медленно, то работы дифференциальной составляющей от ТРМ12 не ждите. Я в своё время с ним намучился, когда хотел получить плавный выход на уставку температуры воды на выходе котла после его розжига.
...На ТРМ12 поставил жирный крест.![]()
Все поставили, подключили, сделали автонастройку. Но эта автонастройка, капец такая лажа. ТРМ12 постоянно гоняет задвижку, выходя за параметры как внизу, так и вверху.
ПИ регулятор простыми словами - это "П" отвечает за быстроту выхода на уставку, а "И" за точность? Я так подметил, настраивая ПЧ ЭКФ на поддержание давления в системе