    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Несколько лет назад на холодную воду было установлено 3 насоса, подключенных параллельно одной трубе. На каждый насос идет свой частотник и датчик давления, то есть 3 насоса, 3 ПЧ, 3 датчика давления. И все они поддерживают давление в одной трубе 5 бар, именно по ПИД закону, а не ПИ. Что интересно, все они работают на одной частоте-синхронно, хотя общего контроллера у них нет. Если один отключить, два других поднимут обороты, но стоит включить третий обратно, он со временем наберет обороты, а два других снизят и частота у них всех будет снова одинаковая. Казалось бы, частота 5 бар, у вновь включенного ПЧ нет причин набирать обороты, а он с нуля до уставки все равно выходит. Теперь производство расширилось и этим 3 насосам установили параллельно еще 2, точно таких же, в итоге всего получается 5 шт.. Но частотники другие, иначе мы бы просто скопировали настройки со старых и все, не морочили себе голову. А, так настройка на нас. Проблема в том, что не получается синхронизировать 4-ый ПЧ, 5-ый пока не подключали. 4-ый новый ПЧ толком и не раскручивается, так как давление 5 бар создают 3 старых. В итоге 2 вопроса.
    1. Как синхронизировать все ПЧ, чтобы они работали примерно на одной частоте, поддерживая в трубе 5 бар?
    2. Как подобрать ПИД на 4-ый и 5-ый ПЧ, не останавливая старые 3? То, есть производство вообще не останавливается и насосы молотят круглосуточно.
    То, что они работают на одной частоте - очень странно и наталкивает на мысль, что они всё-же как-то связаны.
    Можно попробовать на одном из ПЧ запрограммировать его аналоговый выход (если таковой имеется) на его текущую частоту и подать этот сигнал в качестве задания на новый ПЧ. Тогда они будут работать на одной частоте, а управляться ПИДом существующего ПЧ.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    То, что они работают на одной частоте - очень странно и наталкивает на мысль, что они всё-же как-то связаны.
    Можно попробовать на одном из ПЧ запрограммировать его аналоговый выход (если таковой имеется) на его текущую частоту и подать этот сигнал в качестве задания на новый ПЧ. Тогда они будут работать на одной частоте, а управляться ПИДом существующего ПЧ.
    В этом случае давление будут держать, но эта схема включения неправильная всё равно, т.к. работать будут все насосы одновременно , и если разбор небольшой то на малых частотах, что не здорово.
    5 ПЧ зачем, если нужен один.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    В этом случае давление будут держать, но эта схема включения неправильная всё равно, т.к. работать будут все насосы одновременно , и если разбор небольшой то на малых частотах, что не здорово.
    5 ПЧ зачем, если нужен один.
    На некоторых ПЧ можно задать нижнюю частоту, при достижении которой он отключится. Задать разные для ПЧ.

  4. #4

    По умолчанию

    дурацкое, наверное, предложение ...
    два новых насоса поставить без ПЧ, "напрямую" - в том случае, если их суммарной производительности заведомо недостаточно даже при минимуме водопотребления
    а настроенная старая "тройка" будет "додавливать"

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Константин_12 Посмотреть сообщение
    дурацкое, наверное, предложение ...
    два новых насоса поставить без ПЧ, "напрямую" - в том случае, если их суммарной производительности заведомо недостаточно даже при минимуме водопотребления
    а настроенная старая "тройка" будет "додавливать"
    Отнюдь , с минимум переделок, Е12 с развитой переферией два релейных выхода только , плюс транзисторный и 2 аналоговых, rs485,ПЛК тоже имеется. Вариантов подключить несколько, передав функцию регулятора одному , остальные ведомые через релейные можно включать насосы без ПЧ, конечно все сконфигурировать должным образом.
    Взглянул бегло в РЭ на английском, упоминается о настройке 2 двиг. не совсем понял о чём речь, ротация упоминается вроде как, возможно заложена возможность вкл. каскадом двух э.д. надо инструкцию с нормальным переводом посмотреть.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Константин_12 Посмотреть сообщение
    дурацкое, наверное, предложение ...
    два новых насоса поставить без ПЧ, "напрямую" - в том случае, если их суммарной производительности заведомо недостаточно даже при минимуме водопотребления
    а настроенная старая "тройка" будет "додавливать"
    предложение действительно дурацкое. Почему? Пояснение в статье выше.

Похожие темы

  1. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  2. синхронизация проектов
    от BSA в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.10.2022, 13:40
  3. Синхронизация времени
    от VanoKing в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 12:20
  4. Синхронизация баз SCADA и MS SQL
    от Kuzmische в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 07:06
  5. Синхронизация 2-х эл.двигателей
    от ANDR в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 00:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •