Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
Если последовательно входу поставить диод (минусом к клемме), то вход никогда не сработает. На клемму DI относительно клеммы COM приходит "+".
Зачем вообще было делать блок МВ210-214, достаточно и одного блока МВ210-212.
минусом к клемме внутри прибора(т.е не препятствует выткеканию тока от внутреннего источника через подтяжку, но блокирует затекание от внешнего).
P.S. если городим сами, то: + к клемме , - к датчику. Но это бестолково: сам пользователь защищает модуль от своих ошибок . Диоды должны быть внутри, как "защита от дурака", по этому я и упомянул овеновцев, а не пользователя.