скажите, а ПЕ210 можно использовать в качестве Мастера для взаимодействия двух ПР102?
скажите, а ПЕ210 можно использовать в качестве Мастера для взаимодействия двух ПР102?
DkCat Вы выше внимательно прочитали? два устройства в Облаке не умеют передавать данные друг другу через облако
DkCat у вас один мастер, второй slave в доме и управление идет всегда через мастер? То есть так понимаю переменных между ними хватает, чтобы управлять?
Тогда да, Мастеру добавляете второй интерфейс для шлюза и все переменные настраиваете в облаке.
Шлюз уже приобретен? если нет, может другие решения, например купить себе маршрутизатор Кинетик из последних, у них есть доступ через их облако. На Android только нужно стороннее решение для VPN
Есть еще решение для передачи данных между устройствами Овен облака, но тогда у обоих устройств должен быть slave и программы по возможности автономные в ПР, так как передача данных между ними будет через облако То есть скорость тут будет не алё...
Почему если сделать переменные энергонезависимыми то начинается какое то перемаргивание?
вот так надо делать
Безымянный.png
А по поводу перемаргивания - энергонезависимые переменные записываются в конце цикла. У вас просто при изменении сетевой переменной она перезаписывается макросом BOOL_INT на входе которого еще "старые" значения
Последний раз редактировалось Dimensy; 08.12.2022 в 08:14.
Потому, что нужно вот так п.3 https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32194
Захват-8.png
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg