Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)

  1. #901

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sashakkk Посмотреть сообщение
    Отправил на почту
    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Проект получил, завтра утром проверю и отпишусь.
    Воспроизвел у себя. Это баг на стороне CODESYS.
    Можете поднять слэйв через библиотеку OwenCommunication - в ней таких проблем не будет.

  2. #902

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Воспроизвел у себя. Это баг на стороне CODESYS.
    Можете поднять слэйв через библиотеку OwenCommunication - в ней таких проблем не будет.
    Спасибо, буду пробовать.

  3. #903

    По умолчанию

    Возник такой вопрос, сейчас в Codesys V3.5 SP17 Patch 3 при настройке ModbusTCPSlave появилась возможность выставить настройку "Запись". Тогда как в обучающих видео этот функционал отсутствует и рекомендуется использовать библиотеку OwenCommunicaton. Какой способ предпочтительнее? Или эти два способа сейчас полностью равнозначны?

  4. #904

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от knoppix Посмотреть сообщение
    Возник такой вопрос, сейчас в Codesys V3.5 SP17 Patch 3 при настройке ModbusTCPSlave появилась возможность выставить настройку "Запись". Тогда как в обучающих видео этот функционал отсутствует и рекомендуется использовать библиотеку OwenCommunicaton. Какой способ предпочтительнее? Или эти два способа сейчас полностью равнозначны?
    Настройка "Запись" позволяет организовать запись в holding-регистры со стороны программы контроллера.

    Но даже сейчас описанные два способа неравнозначны.

    Например, с помощью библиотеки очень легко разместить данные регистров слэйва в RETAIN.
    В случае стандартного компонента - сделать это будет очень трудоемко (поскольку память слэйва переинициализиуется при запуске компонента).

    Кроме того, наш блок поддерживает запрет обработки определенных запросов, чтение файлов с помощью 20 функции Modbus и у него нет искуственного ограничений на число регистров (у нас - 65355, у стандартного компонента - 4096)

    С другой стороны, в стандартном компоненте области памяти Modbus раздельные (т.е. Discrete Inputs/Coils/Input регистры/Holding регистры - это отдельные области памяти с совпадающей адресацией), а у нас все они "наложены" друг на друга. Наша библиотека будет работать только на наших ПЛК, а стандартный компонент - на всех ПЛК с CODESYS V3.5, у которых активирована лицензия Modbus.

    Так что выбор конкретного способа зависит от особенностей вашей задачи.

  5. #905

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Настройка "Запись" позволяет организовать запись в holding-регистры со стороны программы контроллера.

    Но даже сейчас описанные два способа неравнозначны.

    Например, с помощью библиотеки очень легко разместить данные регистров слэйва в RETAIN.
    В случае стандартного компонента - сделать это будет очень трудоемко (поскольку память слэйва переинициализиуется при запуске компонента).

    Кроме того, наш блок поддерживает запрет обработки определенных запросов и чтение файлов с помощью 20 функции Modbus.
    Спасибо за ответ. Я про равнозначность имел ввиду тот самый базовый функционал в виде возможности записи в holding-регистры со стороны программы контроллера. А вот замечание пре RETAIN отличное, воспользуюсь вашим блоком.

  6. #906

    По умолчанию

    Коллеги! Наверное кто-то уже сталкивался с такой проблемой:
    1. Связка по Ethernet СПК110 (Master) <--------> СП310 (Slave).
    2. На обоих устройствах в визуализации клавиши. Они должны быть связаны друг с другом. Они дублируют друг друга.
    При нажатии одной клавиши - другая реагирует, и наоборот. Они не должны дребезжать.
    3.СПК110 (Master) среда программирования CodeSys 3.5.
    4.СП310 (Master) среда программирования Конфигуратор СП300.
    Вопросы:
    1.Как связать на CFC или на ST эти две клавиши, чтобы не было дребезга, так как получается петля?
    (Идет сигнал на запись по триггерной переменной в CП310. Затем идет считывание из СП310 и получается замкнутый круг.)
    2.Как определить программно, что переменная изменилась из-за нажатия клавиши, а не по считыванию или по записи?
    3.Как устранить дребезг, связанный с зацикливанием? Как разорвать порочный круг?

    Если у кого есть решение - подскажите, а лучше приложите примерчик на CodeSys 3.5. Буду весьма признателен.
    Последний раз редактировалось pro100user; 20.01.2023 в 18:39.

  7. #907

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pro100user Посмотреть сообщение
    Коллеги! Наверное кто-то уже сталкивался с такой проблемой:
    1. Связка по Ethernet СПК110 (Master) <--------> СП310 (Slave).
    2. На обоих устройствах в визуализации клавиши. Они должны быть связаны друг с другом. Они дублируют друг друга.
    При нажатии одной клавиши - другая реагирует, и наоборот. Они не должны дребезжать.
    3.СПК110 (Master) среда программирования CodeSys 3.5.
    4.СП310 (Master) среда программирования Конфигуратор СП300.
    Вопросы:
    1.Как связать на CFC или на ST эти две клавиши, чтобы не было дребезга, так как получается петля?
    (Идет сигнал на запись по триггерной переменной в CП310. Затем идет считывание из СП310 и получается замкнутый круг.)
    2.Как определить программно, что переменная изменилась из-за нажатия клавиши, а не по считыванию или по записи?
    3.Как устранить дребезг, связанный с зацикливанием? Как разорвать порочный круг?

    Если у кого есть решение - подскажите, а лучше приложите примерчик на CodeSys 3.5. Буду весьма признателен.
    Добрый день.
    См. пример. Создан в V3.5 SP17 Patch 3.

    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/99_Foru...00user.project
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/99_Foru...pro100user.txp

  8. #908

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    См. пример. Создан в V3.5 SP17 Patch 3.

    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/99_Foru...00user.project
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/99_Foru...pro100user.txp
    Евгений! Спасибо за оперативный ответ. Стало ясно как разорвать петлю.

  9. #909

    По умолчанию

    Возникла такая проблема, для коммуникации с внешним миром используется библиотека OwenCommunication (3.5.11.6) и блок OCL.MB_TcpSlave. Где-то раз в 12-13 часов любая коммуникация с ПЛК пропадает, выход usiCurrentCountClients становится равным 0, при этом на блоке никаких ошибок не висит, количество подключённых клиентов не превышает допустимое (8), обычно подключено 3-4 клиента, задачи в ПЛК выполняются. Восстановление связи происходит только после перезагрузи ПЛК по питанию, сбросы, полная перезаливка программы не помогает. Также не подгружаются файлы в оболочке ПЛК, а в логах с высокой частотой выходит ошибка:

    Could not open /dev/random: Too many open files (24) вызванная компонентом SysCrypto.

  10. #910

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от knoppix Посмотреть сообщение
    Возникла такая проблема, для коммуникации с внешним миром используется библиотека OwenCommunication (3.5.11.6) и блок OCL.MB_TcpSlave. Где-то раз в 12-13 часов любая коммуникация с ПЛК пропадает, выход usiCurrentCountClients становится равным 0, при этом на блоке никаких ошибок не висит, количество подключённых клиентов не превышает допустимое (8), обычно подключено 3-4 клиента, задачи в ПЛК выполняются. Восстановление связи происходит только после перезагрузи ПЛК по питанию, сбросы, полная перезаливка программы не помогает. Также не подгружаются файлы в оболочке ПЛК, а в логах с высокой частотой выходит ошибка:

    Could not open /dev/random: Too many open files (24) вызванная компонентом SysCrypto.
    Добрый день.
    По описанию - происходит утечка хэндлов (дескрипторов).
    Проверить это можно так - в дереве проекта в узле Debug присвойте TRUE каналу Enable Debug и наблюдайте за значением канала Open Files.
    Если оно систематически растет - то происходит утечка дескрипторов.
    Пример возможной причины - регулярно происходит открытие файлов без их закрытия.

    Вероятнее всего - проблема на уровне вашего проекта.
    Загрузите пустой проект и если в нем дескрипторы утекать не будут - то приступайте к отладке вашего проекта.
    Добавляйте в пустой проект фрагменты вашего проекта и после каждого добавления контролируйте, не начали ли утекать дескрипторы.
    Когда начнут - то вы будете знать, в каком фрагменте проекта есть проблема.

Страница 91 из 174 ПерваяПервая ... 41818990919293101141 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •