Цитата Сообщение от werg Посмотреть сообщение
В шкафу нет силового оборудования
Шкаф металлический и он закрыт и заземлен.
Все модули в\в находятся в этом же шкафу
Дина линии связи 1 метр (общая для 4х модулей)
Кабель не экранирован
никакое оборудование на зависание мастера критично не влияет. Ему вообще по барабану - есть что-то на клеммах или нет. Если есть - опросит, нет ответа - вывесит ошибку и поедет дальше долбить реквесты по адресам конфига. Просто из практики - холодный работал нормально, ставишь в шкаф - через какое-то время в ауте. Выяснилось позже - дефект пайки дорожки на плате, после прогрева расходилась трещинка с микрон и плк уходил в хаотичное состояние, продиагностировать которое было невозможно.
на экран овен вообще пофигистично относится, как-то уже обращал внимание, что типа на сайте одна картинка, в мануале - другая, техподдержка промычала классическое "пришлите запрос на адрес блаблабла вам ответит специалист когда-нибудь"

всё, что надо сделать - тупо (переустановить винду) перезалить прошивку и готовить резервный плк. Если резервный будет также глючить - начать искать у себя