Тема: Вопрос для тех поддержки. Зависание RS 485 -1

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юлия Лукина Посмотреть сообщение
    Добрый день! Какое еще оборудование установлено в шкафу с ПЛК (есть ли частотный преобразователь)? Какова длина линии связи? Вы используете экранированный кабель?
    В шкафу нет силового оборудования
    Шкаф металлический и он закрыт и заземлен.
    Все модули в\в находятся в этом же шкафу
    Дина линии связи 1 метр (общая для 4х модулей)
    Кабель не экранирован
    Частотных преобразователей нет.

    Вторая линия rs485 - выходит за пределы шкафа, длина 15 метров, идет вместе с силовыми кабелями.
    Вне шкафа она в экране, внутри нет.
    Вторая линия нормально работала, когда первая зависла.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от werg Посмотреть сообщение
    В шкафу нет силового оборудования
    Шкаф металлический и он закрыт и заземлен.
    Все модули в\в находятся в этом же шкафу
    Дина линии связи 1 метр (общая для 4х модулей)
    Кабель не экранирован
    никакое оборудование на зависание мастера критично не влияет. Ему вообще по барабану - есть что-то на клеммах или нет. Если есть - опросит, нет ответа - вывесит ошибку и поедет дальше долбить реквесты по адресам конфига. Просто из практики - холодный работал нормально, ставишь в шкаф - через какое-то время в ауте. Выяснилось позже - дефект пайки дорожки на плате, после прогрева расходилась трещинка с микрон и плк уходил в хаотичное состояние, продиагностировать которое было невозможно.
    на экран овен вообще пофигистично относится, как-то уже обращал внимание, что типа на сайте одна картинка, в мануале - другая, техподдержка промычала классическое "пришлите запрос на адрес блаблабла вам ответит специалист когда-нибудь"

    всё, что надо сделать - тупо (переустановить винду) перезалить прошивку и готовить резервный плк. Если резервный будет также глючить - начать искать у себя

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день! пришлите, пожалуйста, проект нам на почту support@owen.ru
    Продукт менеджер направления СПУ

  4. #4

    По умолчанию

    Сегодня проблема повторилась уже на другом оборудовании и другом ПЛК
    Вопрос
    Как это можно отслеживать?
    Ведь ошибок связи нет
    Просто опрос прекращается на первой ветке RS

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от werg Посмотреть сообщение
    Сегодня проблема повторилась уже на другом оборудовании и другом ПЛК
    Вопрос
    Как это можно отслеживать?
    Ведь ошибок связи нет
    Просто опрос прекращается на первой ветке RS
    На всякий случай повесьте резисторы 120 Ом по обеим линиям.
    Если нет ошибок связи, проверяйте питание, замените БП, поставьте бесперебойник, хоть на время.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.04.2023 в 13:32.

  6. #6

    По умолчанию

    Питание от UPS online
    Длина линии 1 метр
    Все блоки в шкафу вместе с плк
    Как всё же можно отследить это событие?

Похожие темы

  1. Зависание МСД200
    от ВиталийП в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.09.2021, 11:51
  2. вопрос о поддержки ссылок в МС3
    от e46ers в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.03.2020, 09:52
  3. Прошивка ТРМ 148 до поддержки Modbus
    от Dim43 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 13:24
  4. Разработка своего софта для поддержки OWEN ТРМ101, 201
    от iKarma в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 19:05
  5. Зависание OPC
    от Sergey_M в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 19:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •