скажите, а ПЕ210 можно использовать в качестве Мастера для взаимодействия двух ПР102?
скажите, а ПЕ210 можно использовать в качестве Мастера для взаимодействия двух ПР102?
DkCat Вы выше внимательно прочитали? два устройства в Облаке не умеют передавать данные друг другу через облако
DkCat у вас один мастер, второй slave в доме и управление идет всегда через мастер? То есть так понимаю переменных между ними хватает, чтобы управлять?
Тогда да, Мастеру добавляете второй интерфейс для шлюза и все переменные настраиваете в облаке.
Шлюз уже приобретен? если нет, может другие решения, например купить себе маршрутизатор Кинетик из последних, у них есть доступ через их облако. На Android только нужно стороннее решение для VPN
Есть еще решение для передачи данных между устройствами Овен облака, но тогда у обоих устройств должен быть slave и программы по возможности автономные в ПР, так как передача данных между ними будет через облакоТо есть скорость тут будет не алё...
Почему если сделать переменные энергонезависимыми то начинается какое то перемаргивание?
вот так надо делать
Безымянный.png
А по поводу перемаргивания - энергонезависимые переменные записываются в конце цикла. У вас просто при изменении сетевой переменной она перезаписывается макросом BOOL_INT на входе которого еще "старые" значения
Последний раз редактировалось Dimensy; 08.12.2022 в 08:14.
Потому, что нужно вот так п.3 https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32194
Захват-8.png
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300